avanlar
718  
    
 Membre averti

  Posté : 19-08-2013 22:29

slt si ta un delta de zero sur la ligne c'est possible que c'est la panne du détendeur .ta regarder ton échangeur eau si il échange bien,met ta surchauffe peut monter jusqu a 10 delta ,ca m arriver plusieurs fois sur les pompe a chaleur.si ta surchauffe est trop grande,le détendeur est fermer,l évaporateur contient peu de liquide et la puissance frigorifique et faible et le delta t sur l 'air est faible