Index du Forum » » Froid Indus Groupe eau glacée

Auteur

defaut 52 carrier
FrigoFreez
36  
  

  Posté : 06-08-2013 20:37

bonjour,
j'ai un groupe d'eau glacée Carrier , avec deux gros compresseurs , c'est un groupe de forte puissance malheureusement j'ai pas la référence dans l'immédiat. Il est munie de Régulation PRO DIALOG plus et donc se groupe froid permet de faire l'eau glacée d'un batiment et il il y a une commande tactile ( j'ai pas le nom de l'automate tactile aussi ) , a part , qui permet de regler les consignes de ventilo convecteur du batiment un par un , de les mettre en mode occupé ou inoccupé . et doncc le pro dialog a un défaut et le défaut c'est le numero 52 nom de l'alarme perte de communication avec system manager , description alarme : l unité est controlée par sytem manager et la communication avec se module est en defaut depuis plus de 2 min Action réalisé par le controle : l unité retourne au mode d'exploitation autonome cause probable : installation bus CCN défectueux ou défaillant du module system manager.
En tout cas se défaut n'empeche pas les groupe carrier de faire de l'eau glacée , est ce que quelqu1 a déja eu se code défaut ou s'est se que sa pourrait etre exactement ?

voila merci j'ai donné le plus de détail possible

merci



Cet article provient de Le site des frigoristes

http://www.frigoristes.fr/viewtopic.php?topic=6972&forum=148