Index du Forum » » Froid Indus Groupe eau glacée

Auteur

GF à faible taux de charge
Marcml
25  
 

  Posté : 21-09-2013 12:38

Citation : Yann 

Bonsoir Marcml,

Le volume de l'installation est de 27,7 m3 avec prise en compte du volume tampon.
J'ai joint un schéma de l'installation un peu plus tôt dans la discussion. Ce dernier te suffit il ?

Merci à toi,
Cordialement, 


Bonjour,

Extrait de ce très bon livre (p295 pour l'ancienne version) http://www.eyrolles.com/BTP/Livre/fondamentaux-d-hydraulique-pratique-9782952021722

Vmini = (PTH0 / 4180) * (tm / xd)
Vmini -> volume en m3
pth0 -> puissance en kW du GEG au régime minimum soit 500kW
tm -> temps mini fonctionnement en s (pris par l'auteur -> 180s, à voir dans les docs du GEG ou dans les paramètres d'usine du régulateur pour voir à combien le constructeur fixe cette valeur)
xd -> différentiel de l'étage

A voir au niveau de la configuration de l'installation comment appliquer cette formule (une partie du secondaire est à débit variable ou tout... etc).

Ce livre est un bon investissement.

Pour le reste, niveau plantage BP, on parle d'un risque présumé ou d'un défaut déjà survenu? J'ai des GEG qui tournent par toute t° (ou presque) sans planter en BP... Dont certains surpuissants qui fonctionnent en court cycle (pour le bonheur des compresseurs).

Cordialement.



Cet article provient de Le site des frigoristes

http://www.frigoristes.fr/viewtopic.php?topic=6809&forum=148