Index du Forum » » Froid Indus Groupe eau glacée

Auteur

GF à faible taux de charge
Yann
18  
 

  Posté : 04-07-2013 20:37

Merci à tous pour vos réponses !
Fifidelasorbe que veux tu dire ? J'ai oublié de le préciser mais le Free-Cooling se fait sur CTA, pas via les GF... J'avais pensé à transformer un circuit de récupération en centrale de production de froid...

Motiok :
- Les variateurs ce serait le plus simple mais en effet, l'intégration dans l'automate d'origine risque de poser problème en terme de garantie etc... Je vais me renseigner auprès du constructeur.
- Pour le petit groupe ce serait le plus simple mais il n'y a plus de place et le client ne souhaite plus investir autant sachant que le site est censé être opérationnel (il s'agit là d'une erreur de conception je pense).
- Dégrader volontairement la HP ? Ca doit pouvoir se faire ! Sais tu dans quelle mesure on peut jouer sur ce paramètre sans endommager les différents organes du groupe ?

- Il y a une pompe à chaleur mais en fonctionnement chaud seulement. La faire fonctionner en réversible en appoint en hiver engendrerait des travaux trop lourds (pose de DRY...)
- Je vais explorer la piste des désurchauffeurs ! Pour le By-Pass j'y ai pensé mais j'ai bien peur que la puissance de la PAC soit ridicule pour réchauffer l'entrée du GF de manière significative...

C'est ma foi bien compliqué !

J'avais pour ma part penser à me servir du ballon tampon. Mais les GF sont régulés sur un débit au secondaire, non sur une température...



Cet article provient de Le site des frigoristes

http://www.frigoristes.fr/viewtopic.php?topic=6809&forum=148