Index du Forum » » Froid Indus Groupe eau glacée

Auteur

GF à faible taux de charge
Yann
18  
 

  Posté : 04-07-2013 17:07

Merci de ta réponse !
Au niveau de la régulation, comme je le disais, le démarrage des GF est conditionné par le débit au secondaire. Ainsi, il est possible à faible charge de n'avoir qu'un seul GF en marche. Au niveau des compresseurs, il y a deux circuits de deux compresseurs.
Quel sont les étages de compressions du coup ? 50% (1 seul étage) ou 100 % (2 étages ?)
Le problème comme tu le signales c'est qu'en hiver, on va frôler la BP (compresseurs trop puissants).
Vu que les compresseurs sont trop puissants, on va être face à des cycles de démarrage/arrêt trop rapides. Le groupe va donc se mettre en temporisation de sécurité pour parer à ce problème. Et je pense que c'est son voisin qui va démarrer sur la remontée de l'information "défaut". Une sorte de mode de fonctionnement dégradé en somme.

Qu'en pensez-vous ?



Cet article provient de Le site des frigoristes

http://www.frigoristes.fr/viewtopic.php?topic=6809&forum=148