fuite sur carrier 30GX
jerome44
246  
   

  Posté : 05-07-2013 19:44

Bonjour à tous

Pour répondre à mimifrigo, je n ai pas une grande experience avec le nidron, c etait la premiere fois que je l utilisais.Mon détecteur etant compatible avec le nidron ( sans achat de tête supplémentaire ou de detecteur compatible), c est un TESTO 316-4, il a fallut seulement que je me procure une bouteille de nidron, j imagine que sur certaines fuites difficiles a trouver, ca peut etre interressant.

http://img5.imageshack.us/img5/7192/4faz.jpg


voici mon compresseur carrier

http://img833.imageshack.us/img833/9735/2van.jpg


légere fuite entre les 2 flasques

A+



Cet article provient de Le site des frigoristes