mimifrigo 1182 Membre averti
| Posté : 04-07-2013 23:41
Citation : jerome44
J ai trouvé la fuite, elle se situe sur le compresseur B2 entre la flasque eco et la flasque refoulement .
J aurai pu gagner du temps si j avais utilisé tout de suite un bon mille bulles, les précédent étant trop liquide.
bonjour
perso , j'utilise du "prestobulle " et quelquefois le savon liquide du client
mais je souhaitais avoir ton avis sur la détection au nidron ??? |