Index du Forum » » Froid Indus Groupe eau glacée

Auteur

fuite sur carrier 30GX
jerome44
246  
   

  Posté : 04-07-2013 14:53

Bonjour
Je voulais vous tenir informé en direct de chez le client.
J ai trouvé la fuite, elle se situe sur le compresseur B2 entre la flasque eco et la flasque refoulement . Ça va se finir en devis avec échange standard . Je vous aurais bien sur ce post quelques photos mais je ne sais pas le faire.
J aurai pu gagner du temps si j avais utilisé tout de suite un bon mille bulles, les précédent étant trop liquide.
À propos quelle marque de 1000 bulles utilisez vous ?
Ça pourrait faire l objet d un prochain post, si quelqu un veux bien lancer le sujet
À+
Jérôme



Cet article provient de Le site des frigoristes

http://www.frigoristes.fr/viewtopic.php?topic=6803&forum=148