Index du Forum » » Froid Indus Groupe eau glacée

Auteur

fuite sur carrier 30GX
fifi
2225  
     
 Administrateur

  Posté : 02-07-2013 21:38

Salut

Si ton détecteur a réagit au niveau du compresseur il faut accentuer la recherche à ce niveau là.
Ferme les vannes hp et bp de ton compresseur, gonfle le à 10-15b et vérifie si la pression se maintien ou pas
Si la pression chute tu as trouvé sinon essai de refaire la même chose en isolant des parties de ton circuit frigo et tu arriveras forcement à la fuite

Dans ce métier, si tu oublies l'humidité, l'humidité ne t'oublie pas



Cet article provient de Le site des frigoristes