salut.

ta soupape de sécurité est censé protégée les capacités de ton groupe ( ballon tampon éventuel , vase d'expansion) afin d'éviter un éclatement de celles-ci.

par exemple sur les groupe CIAT type AQUACIAT les soupapes sont montés sur le ballon tampon du module hydraulique en qui est lui même monté juste après les pompes.
Tu vois ce n'est pas la position des pompes qui importe.

si pas de ballon tampon mais au moins vase d'expansion ( donc toujours a l'aspi des pompes) soupape a cet endroit.

a plouf

bah c'est ça aussi !!!!