Index du Forum » » Froid Indus Groupe eau glacée

Auteur

au seour besoin d aide
mars
4555  
     
 Membre averti

  Posté : 24-06-2013 22:23

Verifie bien le câblage de télécommande , la zone neutre , et aussi tu doit avoir une petite carte aditionnelle d'horloge, des fois les shracks deconne alors moi je decâble l'ordre de marche afin de reguler en permanence.
En general sur ces site tu as une horloge generale qui donne l'ordre de marche en journée et qui coupe le soir, souvent sur les UI l'ordre bloque le fonctionnement. Verifie aussi le contact fenetre s'il est cablé :paf
Les corps de vannes bloquent souvent,les électrovannes ont un temps de réaction long., verife aussi la non presence d'air dans ton circuit et n'hesite a mettre de la pression sur le reseau.

Avec les docs que je t'ai donné tu as tout normalement.



Cet article provient de Le site des frigoristes

http://www.frigoristes.fr/viewtopic.php?topic=6764&forum=148