Index du Forum » » Froid Indus Groupe eau glacée

Auteur

circuite eau glacé
Bobeuldopeul1
76  
  

  Posté : 20-06-2013 12:54

Bonjour a tts,

si effectivemeny il n'y a pas de vanne TA STAD (ou autre...) tu ne pourra pas utiliser le CBI/CMi pour la mesure du debit. Mais tu peux mesurer la Delta P a la pompe primaire de ton GEG carrier pour avoir une indication approximative de la haute manometre de la pompe et ainsi tu auras le debit et pertes de charge sur ton primaire (il faut avoir la courbe de pompe).

Puis verifi bien les temperatures depart/ retour du primaire et secondaire. Suivant ces temperatures tu sauras si oui ou non ton debit est correct.
Par hasard, es que ta pompe sur le secondaire tourne??
Si elle ne fonctionne pas.. tes ventilo-convecteurs ne fairont pas de froid.



Cet article provient de Le site des frigoristes

http://www.frigoristes.fr/viewtopic.php?topic=6726&forum=148