Index du Forum » » Froid Indus Groupe eau glacée

Auteur

réseau eau glacée
adelclimatisation
4245  
     
 Modérateur

  Posté : 16-06-2013 09:32

salut et bonne journee a ts
desolé l ami chochen,j ai fait une mauvaise manip :paf au lieu de citer ton poste je l ai donc sans m en eppercevoir reidité :paf et par consequant j ai effacer une partie de ta reponse :paf .
un delta T elevée est synonime de manque de debit d'eau . pour un echangeur encrassé nous aurions un deltat T moyen voir mediocre et dans l extreme pas d echenge du tt.
en gros un echangeur encrassé nous aurion un deltat "entre/sortie d'eau" de 4-3-2-1 k voir 0k
et pour le manque de debit d'eau nous aurion 7-8-9-10k et plus selon le manque de debit. avec la becane a 100% bien sur.
cordialement



"si l homme avait une riviere en or,il en espererais une deuxieme"

re,
si manque de charge il y a,ca ne devrais pas etre un grand manque de charge,car mine de rien ton groupe arrive tt de meme a descendre a 15° en entrée et a sortir de l eau a 7°.bien que le deltat T total a l evap soit de 17K que la bp soit a -2° ta surchauffe totale n est que de 11K.ce qui me conforte dans l epothese du manque de debit d 'eau. qu en pensez vous????
cordialement

Message édité par : adelclimatisation / 16-06-2013 09:39




Cet article provient de Le site des frigoristes

http://www.frigoristes.fr/viewtopic.php?topic=6684&forum=148