Index du Forum » » Froid Indus Groupe eau glacée

Auteur

réseau eau glacée
christ59
1729  
     
 Administrateur

  Posté : 13-06-2013 20:14

salut

Onas souvent ce typede montage en pharmaceutique.
comme adel, ton debit d'eau doit etre trop faible sur ton premier echangeur, ton pincement et DT sont trop important, apres l'alimentation du premier evaporateur semble faible, en eau glaçee avec MEG on peut avoir des pincement faible et surchauffe plus faible .
concernant le 2 eme echangeur, rien ne sera correct sans un bon reglage sur le premier .

A+ Christ59




rien ne se perd ,rien ne se cree ,tout se transforme.