Index du Forum » » Froid Indus Groupe eau glacée

Auteur

réseau eau glacée
Lukycold
779  
    
 Membre averti

  Posté : 12-06-2013 22:30

Je suppose que tu a déjà regardé le filtre sur le réseau!

Je ne pense pas que ton réseau soit entartré mais le glycol lui peu en se dénaturant faire un dépot sur l'échangeur tubulaire.

Le glycol lorsqu'il vieilli peut te crée des boue, connait tu la date de le mise en place du glycol dans ton installation;

Tu peux aussi proposer à ton client une analyse du glycol voir si il n'est pas trop dénaturé.

A+

Milles victoires sur mille ennemis ne valent pas une seule victoire sur soi-même. (Précepte de Bouddha )



Cet article provient de Le site des frigoristes

http://www.frigoristes.fr/viewtopic.php?topic=6684&forum=148