Index du Forum » » Froid Indus Groupe eau glacée

Auteur

réseau eau glacée
frigopathe
1494  
     
 Membre averti

  Posté : 12-06-2013 21:38

salut,

j'ai un trés vieux GEG trane à piston qui alimente un échangeur tubulaire avec du MEG, cet échangeur tubulaire est en série avec un échangeur à plaque, et la deuxième partie de l'échangeur à plaque est alimenté par de l'eau douce qui est envoyée sur un process.

Cet aprés midi on avait

température évap : -2
température aspi : 9
température entrée échangeur tubulaire : 15
température sortie échangeur tubulaire : 7
température entrée eau douce échangeur à plaque : 22
température sortie eau douce échangeur à palque : 15

D'aprés le client cette instal n'a jamais bien fonctionné, essentiellement par manque de puissance, car la consigne eau douce est théoriquement de 8°C.

La question : l'association de plusieurs échangeurs peut elle faire chuter le rendement d'une installation.
en bref, est ce que la boucle d'eau douce serait bien plus performante si elle était raccordée directement sur l'échangeur tubulaire?

merci a+



Cet article provient de Le site des frigoristes

http://www.frigoristes.fr/viewtopic.php?topic=6684&forum=148