trane ertab 212 r22
ozly02
118  
   

  Posté : 10-06-2013 20:16

salu ,non temp bien prise ,la sonde est placée sur le compresseur,la bp,je l'ai prise sur un piquage pres de l'aspiration compresseur, je n'ai pas de prise a l'evap ,mais je precise que les temperature varies,et qu'après environ 30 min de fonction elles s'équilibrent et ensuite la temp d'aspi depasse de quelques degrés la temp de refrigerant saturé,ma temperature d'huile chute et j'ai ce defaut,d'ou ma suposition d'incriminer le detendeur ,sinon non les sondes ne sont pas inverser,et j'ai 3 ventilateurs de chaque coté,dont un fonctionne sur variateur,ceci dit la donc constructeur me dit bien regime 50degrés en condensation,oui les électrovannes fonctionnent,elles sont alimentées quand il le faut (je les entends bien cliquetées!!) ,j'avoue que je n'ai pas trops fait attention au % du cp car je pense que mon pb doit etre ailleur,mais dés que j'y retourne je te repondrai,cordialement