salut, dis moi y a un truc qui me chiffonne dans tes relevés au niveau des temp BP on dirait (j'ai bien dis on dirait) que tes mesures au niveau de l'évap on etait faite à l'envers, je m'explique
l'UCM indique -5.9 à l'aspi et toi tu releve -6 au mano (donc temp saturée)
et lUCM te donne -7.4 en sat et tu releve -5.2
question bête est tu sur du cablage de tes sondes?
2.2° d'ecart je trouve ça un peu fort quand meme, la sonde est neuve?
à combien est reglée t'on parametre antigel refrigerant
juste avant que çà plante que lit tu en temperature saturée et aspiration
je pense pas que tu puisse avoir un probleme avec le tiroir de charge du cp car s'il serait bloqué tu aurait 9 chance sur 10 d'avoir un defaut de surintensité au demarrage du groupe
les electrovanne charge et decharge fonctionne bien?
comment varie le % d'intensité sur t'on groupe
les ventilos de condenseurs tous ok?
bonne continuation