Index du Forum » » Froid Indus Groupe eau glacée

Auteur

trane ertab 212 r22
ozly02
118  
   

  Posté : 09-06-2013 12:01

bonjour,mon defaut:temp refrigerant basse cc1
voia les relevés:hp mano 50degres, mano 6degres,hp ucmlcd lue 45.5 deg,temp aspi -5.9,temp refrig sature -7.4,temp exterieur 26.7,temp sortie echangeur prise avec mano thermometre digital - 7.8,temp sortie detendeur prise au thermometre - 5.2,temperature entrée eau thermometre0.8,lue ucm-0.9,temp sortie eau echangeur-4.5,avec thermometre et sur ucm -5 1,temperature d'huile 44.4,detendeur regler a 20 sur parametre ucm,pompe de circulation a 2 bar en refoulement sortie bache menant au reseau process avec une montée d'une colonne d'eau alimentant 3 gros cta,(bonne perte de charge ,certe ,mais une colonne d'eau en descente )qui revient m'alimentee les 2 refroidisseurs,pour l'appreciation du dt dans l'echangeur ,vue que c'est un multi tubulaire avec deux circuits ,et qu'a priori le second ne me cause aucun soucis,je n'ai aucune prise manometrique pour verifier le premier(conception),et impossible d'ouvrire les flasques!!!,le dt est satisfaisant non?,et poit consigne surchauffe sur ucm a 3.5 alors!!,d'autant que pendant la periode de ces relevés,l'installation a trés bien fonctionnée,mon avis ,soit detendeur mal reglé,(precision je n'ai qu'un capteur 20mili en hp,sur circuit bp,une sonde aspi,une sonde entré evap,situé sortie detendeur,une sonde temperature d'huile qui avant le defaut chute d'une dizaine de degres,une temperature aspiration, evaporation qui s'equilibre!!)soit un echangeur colmaté!,soit la reduction de puissance n'est pas correcte(je ne parle pas du sous ref car il est ok,meme si la hp me semble assez forte,voila qu'en pensez vous?,cordialement



Cet article provient de Le site des frigoristes

http://www.frigoristes.fr/viewtopic.php?topic=6657&forum=148