Index du Forum » » Froid Indus Groupe eau glacée

Auteur

trane ertab 212 r22
Lukycold
779  
    
 Membre averti

  Posté : 06-06-2013 22:34

Il semblerait à la relecture de ton post que tu régule sur la sortie de ton groupe.

Tu devrait plutot mettre ta consigne à 7°C pour réguler sur un régime de température de 7 / 12 °C.

Pour le test des sonde tu doit monter ta consigne pour que tes compresseurs s'arrête et vérifier que les températures entrée et sortie sont à la même valeur.

Si tu a une valeur différente tu doit alors prendre un thermomètre et trouver celle qui dérive.
A+

Milles victoires sur mille ennemis ne valent pas une seule victoire sur soi-même. (Précepte de Bouddha )