Bonsoir, si tu as une coupure bp tu as peut être une EV de fermées ( ou hs ) ou même chose pour un détendeur, mais là tu avais une fuite donc je pencherai plus pour un défaut du capteur ou automate mais en premier temps si ton capteur bp est un simple contact remplace le par un autre si dispo à proximité ou met un pressostat bp mecanique type KP1.
Est ce que ton echangeur froid est bien alimenté en R407c?
As tu verifiés l'état de ton filtre eau?