| Posté : 04-06-2013 20:34
Salut!
Je ne connaît pas du tout ces GEG standards...
Cependant, j'ai eu un soucis similaire sur un surgélateur indus: L'automate disait 'défaut groupe" de temps en temps, je ne trouvait pas de soucis et aprés avoir shuntées toutes les sécus une à une puis toute la ligne de sécurité :paf , j'ai réalisé que c'était le relais de synthèse des défauts qui faisait des micros coupures à la moindre vibration
Si sur ton truc il y a des petits relais standards, méfi toi d'eux...
le froid est un état d'esprit.
|