Index du Forum » » Froid Indus Groupe eau glacée

Auteur

[Résolu] - Lennox pra7ck
steph87
641  
    
 Modérateur

  Posté : 04-06-2013 18:35

Bonjour,
Depuis aujourd'hui j'ai un problème sur un GEG Lennox PRA7CK qui me fait un défaut L1 coupure BP je suis intervenu sur ce groupe pour un manque de gaz fuite sur vanne de refoulement du compresseur récuperation de 3.5 kgs de R407C réparation remplacement du deshy tirage au vide cassage du vide a l'azote retirage au vide et recharge avec 8 kgs de R407C ce qui est plaqué. démarrage de la machine au bout de 1 minutes 20 défaut L1 BP 3.8 Bars HP 18 Bars température d'eau 15°C !!! Bizard j'aquite le défaut le geg redémarre et la même défaut je regarde dans le micro chiller je modifie la tempo du bp au démarrage mis a 150 secondes et la défaut L1 au bout de 150 secondes je shunt mais 2 pressostats BP 1 sécu et le second qui est temporisé pour éviter les coupures BP au démarrage et la défaut L1 !!!! J'ai bien une circulation d'eau J'ai contrôler mes sondes de températures. Voila vous savez tout de mes miséres si vous avez des idées je suis preneur car la je séche

Message édité par : steph87 / 04-06-2013 18:36




Cet article provient de Le site des frigoristes

http://www.frigoristes.fr/viewtopic.php?topic=6648&forum=148