Index du Forum » » Froid Indus Groupe eau glacée

Auteur

climaveneta
jerome44
246  
   

  Posté : 25-05-2013 12:09

Salut chouchen

Au niveau qualité, pas grand chose a redire, machine fiable sauf que j ai eu un probleme de roulement sur un compresseur ( voir photo sur mon album photo)au niveau étanchéité, je dirais que c est correct une fuite sur un capteur BP et dernierement, un serrage soupape BP, mais tres leger, rien a voir avec un aquaciat, qui fuyait de partout sur les plaques de garde des condenseurs
Au niveau régulation, pas toujours tres clair, ca démarre tout les circuits sans pour autant etre a 100% de demande (certains constructeurs préferent travailler sur tous les circuits en même temps au niveau de l echangeur EG plutot que un circuit a fond)J ai une machine qui a une consigne a -8°, ca marche bien.
Point faible. les panneaux d isolation phonique des cp, sont un peu lourd et difficilement manoeuvrable seul.

A+



Cet article provient de Le site des frigoristes

http://www.frigoristes.fr/viewtopic.php?topic=6593&forum=148