Clim emerson liebert
davejodo
235  
   
 Membre averti

  Posté : 22-05-2013 17:41

Bonjour,

Quel type de télécomande as tu sur ces clim??? des hiromatic????

Tes clims sont elles en reseau???

d habitudes j utilise le code 501 pour les setpoints et pour les vieilles Liebert!!! le code 221 pour parametrer et le code 674 pour les calibration de sondes

Je peut te fournir un peu de doc, mais je n en ai pas beaucoup, envoi moi ton mail en mp, et si un modo veut mettre la doc dans la rubrique climatisation, qu il menvoi un mp avec une adresse mail ou je peut envoyer la doc

Bonne journée