Index du Forum » » Froid Indus Groupe eau glacée

Auteur

carrier 30HX
frigo90
206  
   

  Posté : 20-05-2013 20:31

Souvent chez carrier les capteurs de pression sur le circuit frigorifique sont montés sur schrader et il suffit pour le tester de le démonter de le soumettre à la pression athmosphérique et de regarder si le capteur donne bien la pression athmosphérique.
Si la valeur du capteur n'est pas stable ben direction la poubelle.



Cet article provient de Le site des frigoristes

http://www.frigoristes.fr/viewtopic.php?topic=6571&forum=148