Index du Forum » » Froid Indus Groupe eau glacée

Auteur

Carrier 30HXC080 EAU/EAU
Marcml
25  
 

  Posté : 11-05-2013 09:28

Bonjour.

...contrôle du sous-refroidissement.
Faut se méfier de ce côté là, sur un 30gx le SR est nettement plus élevé que les 3-7°C habituels (ça peut aller à 10-15 donc à prendre avec des pincettes). A voir pour un 30hx.

Sur la doc ils se basent sur le voyant et l'état du détendeur.

http://www.carrier.fr/produits_carrier_climatisation_chauffage/Litt/23050_IOM_02_2006.pdf
cf page 38



Cet article provient de Le site des frigoristes

http://www.frigoristes.fr/viewtopic.php?topic=6481&forum=148