Bonjour.
...contrôle du sous-refroidissement.
Faut se méfier de ce côté là, sur un 30gx le SR est nettement plus élevé que les 3-7°C habituels (ça peut aller à 10-15 donc à prendre avec des pincettes). A voir pour un 30hx.
Sur la doc ils se basent sur le voyant et l'état du détendeur.
http://www.carrier.fr/produits_carrier_climatisation_chauffage/Litt/23050_IOM_02_2006.pdf
cf page 38 |