| Posté : 10-05-2013 10:07
Bonjour,
Delta T au condenseur 10°C = sous débit --- Donc HP↗ I compresseur↗ .
Le régulateur carrier a dans sa logique pour éviter un défaut T°C refoulement ou surchauffe de se mettre en réduction de puissance pour protéger ses compresseurs.
A contrôler :
- Débit eau au condenseur .
- Manque de charge = voir contrôle du sous-refroidissement.