salut.

au mieux tu trouvera ca ici :

http://eto.carrier.com/lit.asp

un très bon lien, tu dois pouvoir trouver la doc du prodialog qui y correspond.

sinon je te conseille d'utiliser la fonction de limitation puissance de ta machine puisque apparement ce probleme de condenseur inefficace sera dur a résoudre.

cela se fait par biais d'un contact sec d'entrée puis d'un parametrage en % de la puissance max que la machine est autorisée a atteindre, le seul hic c'est que de mémoire c'est une puissance totale et pas par circuit ....

tu peux aussi descendre légèrement ta consigne d'eau glacée ou limiter un peu le débit sur l'évaporateur (pas trop quand meme) cela diminuer la puissance de ta machine ainsi que sa charge absorbée (donc l'intensité)

bon courage c'est le weekend


bah c'est ça aussi !!!!