Index du Forum » » Froid Indus Groupe eau glacée

Auteur

Trane RTWA 110 VIS CHHB100
kulilin
136  
   

  Posté : 23-04-2013 22:59

salut, verifie un truc, lorsque t'on cp coupe en secu, regarde si l'electrovanne de decharge et alimenté (elle doit l'etre pendant 1h normalement)
si elle n'enclenche pas, prend un noyau magnetique type danfoss et mes le à la place de la bobine d'evr pour forcé la dechage t'on probleme c'est au niveau du tiroir à 100% (quand un probleme d'huile survient sur une vis, elle tourne pas longtemps et elle couine bien fort crois moi...) 3 panne sont possible soit une bobine est hs (plausible)soit une evr de charge passantte (j'y crois moins)ou alors le tirroir est bloqué (alors là pas de chance çà m'est dejà arrivé et c'est assez chiant a remettre en ordre)
tiens nous au courant



Cet article provient de Le site des frigoristes

http://www.frigoristes.fr/viewtopic.php?topic=6463&forum=148