Trane RTWA 110 VIS CHHB100
Mual
2  


  Posté : 21-04-2013 05:37

quel est le libelle de l alarme qui s est affiche.
vous auriez du trouver avant faute, msg "run current limit"
verifier parametres config comp Tons, current overload set point, relever intensites a la pince, voir combien il est front panel current limit set point