Pertes de charges échangeur a plaque
Bobeuldopeul1
76  
  

  Posté : 30-03-2013 13:38

Citation : nicolashercule 

Bonjour adel climatisation ,

A savoir pour un débit donnée et donc une Perte de charge connue:
- Lorsque le débit est multiplié par 2 la Pdc est multiplié par 4.
- Tu peux utiliser la formule :
∆ P connue = Q v ²connue
∆ P recherché = Q v ²nouveau
Et faire une règle de trois.
(Avec obligatoirement la Pdc pour un débit donnée et ton nouveau débit auquel tu veux connaitre la nouvelle Pdc),cordialement.



Bonjour a tous et bon week de pacques.

Ta formule sur les pertes de charges (PDC) est juste, mais c'est la suite qui est un peut compliqué (avec la règle de trois ec).

∆ P connue = A x Qv²connue

Ou A est une constante qui n'a pas d'unitée.
Donc une fois A calculé (qui est une constante), tu peux calculé une PDC pour n'importe quel débit (ou inversement). Cela est pratique pour tracer la courbe du réseau hydraulique/aéraulique lorsqu'on veut faire un équilibrage hydraulique/aéraulique d'une installation et ainsi de faire des bilans de puissance.

Message édité par : Bobeuldopeul1 / 30-03-2013 13:53