Salut
mars 2 kilo sur 15 au R 407 C c'est pas négligeable surtout que ton gaz est dénaturé tu a plus de 10 % de perte
ok pour la quantité , mais de là à avoir de l'eau à 19 c'est bien plus de pertes qu'il faudrait, donc ces 2 kilos manquants n'expliquent pas cette forte baisse de la température d'eau.
Je dis peut être une bétise mais pourquoi pas mettre en attendant un cordon chauffant sur la V4V?