website logo
Auteur
avatar
Motiok

Forum » » Froid Indus Groupe eau glacée » » Trane RTAD 85


Posté : 24-10-2012 20:25 icone du post

Bonjour,

Je suis actuellement sur ce groupe d'eau glaçé (consigne 8°C) en préventif et j'essaye de comprendre un peu comment on peut visualiser la position des détendeurs électroniques, je m'explique :

Entrée / sortie d'eau : 13.5 / 9 °C

Circuit 1 :
BP : 1.75 b -1.7°C
HP : 9.9 b 42.4°C
Aspi : 11.8°C
Liquide : 34°C

Circuit 2 :
BP : 1.82 b -0.6°C
HP : 11.47 b 48°C
Aspi : 11.5°C
Liquide : 39°C

Les CP sont a fond et ne tiennent pas pile poil la consigne, ça fait une belle surchauffe alors que le sous-refroi est pas mal...
D'un autre coté en arrivant sur le groupe j'avais 1.6 bar sur l'entrée de l'évaporateur et en dépression a la sortie, après recherche le client a touché un peu son réseau (circuit ouvert), la TA était ouverte a fond, je l'ai refermé presque de moitié pour récupérer 2 bar a l'entrée et 1 bar en sortie .

Suite a ça j'ai atteint ma consigne 13.5/8°C (certainement parce que le débit a diminué) mais mon groupe continue a tourner avec une BP plutôt basse, grande surchauffe...

Même avec un manque de débit ou un échangeur encrassé j'aurai pas ces soucis de surchauffe élevé... ou alors je suis en surdébit ??
D'où ma question : comment on voit la position des détendeurs sur ces petits machin ? automate UCM-CLD
Commencer a réfléchir, c'est désobéir.

Soyons pas si dur de la feuille :D
https://www.youtube.com/watch?v=xgLVLjYALvE

Cet article provient de Le site des frigoristes
https://www.frigoristes.fr/viewtopic.php?topic=5596&forum=148