Index du Forum » » Froid Indus Groupe eau glacée

Auteur

Trane 350 ou 3500 RTAC
chouchen56
827  
    
 Membre averti

  Posté : 16-09-2012 11:36

salut jerome. ca serait pas un automate avec ecran tactile, le CH 530 , sur cette becane.

Si c'est ca mefie toi trane a fait mettre a jour les programmes des automates par ses agences a cause de bug a repetition, bon c'était y a 6 ans maintenant mais si la tienne n'a pas eu sa MAJ, peut etre

bah c'est ça aussi !!!!



Cet article provient de Le site des frigoristes