Posté : 28-08-2012 12:33 icone du post

je me permet ma petite touche perso :

il n'est pas tout a fait vrai que sur une machine comportant 4 CP sur 2 circuits la repartition de puissance se fasse comme cité plus haut c'est a dire 25 % par CP.

en fait on aura plutôt ce genre de valeurs de delta T sur l'eau:
machine a débit théorique du constructeur donnant un Delta T de 6°K au total avec 4 CP tous identiques:

CP 1 Circuit 1 en marche seul : 1,8°K
CP 1 et 2 du circuit 1 : 3 °K
CP 1 circuit 1 et CP 1 circuit 2 : 3,6°K.

c'est pour ca messieurs que toutes les réguls de constructeurs priviligies le fonctionnant de deux circuits a 50% (entre guillemets ) plutot qu'un seul a 100 %

c'est tout pour moi
bah c'est ça aussi !!!!


Message édité par : chouchen56 / 28-08-2012 12:35