Index du Forum » » Froid Indus Groupe eau glacée

Auteur

Groupe d'eau glacé réversible
adelclimatisation
4245  
     
 Modérateur

  Posté : 28-08-2012 07:32

salut lukky et a ts
bien vu mon ami completement zapper cette donnée :paf si on effet le circuit a ete glycolée apres coup,il faudras que tu t assure que la pompe d origine a ete remplacer par une autre si celle d origine n est pas prevu pour le glycole si non perte de charge et delta non conforme.
cordialement

"si l homme avait une riviere en or,il en espererais une deuxieme"



Cet article provient de Le site des frigoristes

http://www.frigoristes.fr/viewtopic.php?topic=5300&forum=148