Posté : 27-08-2012 15:56 icone du post

salut marcel et bonne journee a ts
lorsque les circuit et cp sont identiques
(meme puissance) tu devise le delta T par le nembre de cp que tu as.si c est un deta T d origine de 5K "y en a qui sont prevus pour 6k chez carrier" si 4 cp pour un delta de 5 ou de 6 cela donnera un delta sur l eau de 1,5 pour chaque cp.je n ai pas en memoire des circuit dont les puissance ne soient pas egale et qui partage le meme echangeur.
cordialement
"si l homme avait une riviere en or,il en espererais une deuxieme"