website logo
Auteur
avatar
frigopathe

Forum » » Froid Indus Groupe eau glacée » » GEG


Posté : 19-08-2012 12:01 icone du post

non, sur les vieux circuits (10 à 20 ans) c'était du pvc et sur les nouveaux (- de 10 ans) de l'inox.

par contre il m'est arrivé de devoir refaire un bout de circuit qui avait cassé, et à la présentation des piéces, impossible d'emboîter le nouveau manchon sur l'ancien tube. comme j'avais encollé les pieces, obligé de racheter du matos et d'aller voir un tourneur fraiseur pour qu'il m'enleve un peu de matiere à l'interieur du nouveau manchon.
c'est risqué et pas trés reglementaire mais j'avais pas d'autre solution.
peut être que l'ancien pvc s'était légérement dillaté, l'instal date de 1995
Tant que tu as mal, que tu souffres, ou que tu te poses des questions...c'est que tu as encore envie.

Cet article provient de Le site des frigoristes
https://www.frigoristes.fr/viewtopic.php?topic=5252&forum=148