Un basculement horaire sur pompe.

Une fermeture sur une vanne de régulation 2 voies.

Une fermeture sur une vanne trois voies monter à l'envers.

Une vanne à pression differentiel sur réseau qui ne fonctionne pas( se trouve souvent au départ du réseau au niveau des pompes ou alors tout au bout pour la boucle réseau).

Un anti coup de bélier qui ne fonctionne plus .

Il reste l'abruti qui s'amuse à fermer des vannes manuellement(celui-ci c'est le plus difficile à attraper)