Index du Forum » » Froid Indus Groupe eau glacée

Auteur

vidande d huile compresseur a vis
chouchen56
827  
    
 Membre averti

  Posté : 03-08-2012 08:41

Donc pour résumé ....

le CSH de chez Bitzer possède un séparateur d'huile intégré qui est logé dans l'énorme cloche de refoulement .
ce séparateur communique avec le carter d'huile donc pas nécessaire de le démonter( le séparateur ).

en revanche il est évident qu'il fallais faire fonctionner ton compresseur a pleine charge pendant au moins 15 minutes si huile froide .
a rajouter bien sur : ta résistance de carter fonctionne t'elle car sinon ton huile risque de migrer vers ton circuit .

il y a normallement une crépine d'huile, a vérifier.

je trouve tout de même énorme la quantité d'huile annoncé .
le père Lucky qui ale nez plongé dans la doc va confirmer

bah c'est ça aussi !!!!



Cet article provient de Le site des frigoristes