vidande d huile compresseur a vis
Lukycold
779  
    
 Membre averti

  Posté : 03-08-2012 08:35

Salut Frigopathe,

Il existe bien un filtre (repère 385) sur la vue éclaté mécanique BITZER.

Cependant il est difficile d'acces pour le non initié sur ce type de compresseur.

Même BITZER ne le change que lors d'une dépose du compresseur car la cloche (repère 430) doit être déposé.

Milles victoires sur mille ennemis ne valent pas une seule victoire sur soi-même. (Précepte de Bouddha )