WESPER en défaut HP
xavierc
1872  
     
 Membre averti

  Posté : 20-07-2012 19:11

Citation : agfroid 

ce sont des vannes d'isolement!! tu devais t'en doutais si tu posais la question!! et moi je te réponds ben ce sont des manchons!! :paf :paf

Bonjour,
En général, pour pouvoir nettoyer le filtre, il est préférable d'avoir des vannes

Citation : agfroid
donc j'y suis allé ce matin j'ai démonter le filtre et en effet il était bien colmaté!!! bravo les gars!
mais cela n'a pas changé grand chose au fonctionnement
qu'en pensez vous?


Désormais, tout le monde connait tout, mais personne ne sait plus rien faire 

Si ce le filtre était colmaté, il possible que l'échangeur que l'échangeur soit aussi encrassé ?
Mais le plus embétant c'est d'évaporer aussi bas
Un déréglage as peut être été fait pour compenser la HP qui montait exagérément ? :paf
Bon courage


Désormais, tout le monde connait tout, mais personne ne sait plus rien faire