Index du Forum » » Froid Indus Groupe eau glacée

Auteur

WESPER en défaut HP
legentleman
141  
   

  Posté : 20-07-2012 02:35

Bonjour chers collegues, je fais la maintenance d'un site muni de wesper fonctionnant sur boucle d'eau avec du 407 c, et en ete des que la temperature de l'eau atteint 33*C les clims commencent a claquer en HP, (delta sur l'eau de 2*C). je me suis rendu compte que sur le 24 ventilateurs du DRY 4 etaient HS (mefiez vous des des ventilateurs qui semble tourner alors que c'est juste l'appel d'air qui les fais tourner dans le sens inverse). une fois les ventilateurs repares, j'ai gagne 3 *C pour les memes conditions meteorologiques exterieures. et puis systeme D oblige, j'ai mis un etage non occupe en mode chaud pour faire decendre la temperature de la boucle , pour moi la temperature ideale est entre 20*C et 30*C.

quant a la HP si j'utlilise la methode Kotza :temperature de l'eau +7*C donc pour une eau a 30 *C ta HP devrait etre a 37 *C , si ta hP est superieure a cette valeur tu ouvre ta vanne TA jusqu'a atteindre cette valeur.

par contre ce qui me surprends c"est TA BP tres basse:-2 *C alors qu'elle devrait etre a 28*C (T ambiante) -18 *C = 10 degres a 3 degres pres.

je pense qu'une fois ta HP stabilisee tu devrait mesurer ta SC et ton SR. car a priori tu es confronte a un double dysfonctionnement.

parailleur essaye de diminiue le delta sur l'eau (debit d'eau plus important )



Cet article provient de Le site des frigoristes

http://www.frigoristes.fr/viewtopic.php?topic=5104&forum=148