salut chouchen et adrien

le filtre je le regarde demain, mon premier démontage filtre sur reseau d'eau: des conseils?
par contre d'aprés le client, la maintenance à été faite avant la saison avec nettoyage des filtres, etc...???

chouchen oui tu as bien compris c'est un wesper et sa condensation se fait par la boucle d'eau, j'ai bien 5k de dt sur la boucle, comme je disais avant j'avais 11k, mais sur la doc il est stipulé entre 3 et 8k sur la boucle d'eau?!

il y a deja des manos dessus et j'avais pratiquement pas de perte de charge, peut etre 0,2bar, pas plus!

j'habite le sud de la france donc oui il fait chaud en ce moment, hier 38°c à l'ombre!! aujourd'hui ben il devait au alentour des 34°c, donc je suis pas sur que je puisse avoir mieu en entrée d'eau?!

merci en tout cas pour tout vos conseils!!

A+

AGFroid