WESPER en défaut HP
chouchen56
827  
    
 Membre averti

  Posté : 19-07-2012 21:13

Moi si j'ai tout compris Greg tu as une boucle d'eau qui te sert pour la condensation de ton wesper .

tu dis que tu as 5°K de DT sur ton condenseur entrée/sortie sur l'eau ,c'est bien ca ?
si c'est ca ça me parait peut, je pense a un encrassement de ton condenseur coté eau qui pénalise ton échange .
le top serais de mettre un mano d'eau sur l'entrée sortie de ton condenseur a eau pour mesurer la perte de charge.

en tous cas 34 °C en entrée condenseur c'est déjà important, il doit faire chaud chez vous ou sinon la regul de cette boucle est mauvaise .

bah c'est ça aussi !!!!