Salut,

J'ai eu confirmation par un 2ème collègue en bureau d'étude tout autant si ce n'est plus calé sur le sujet des raccordements de soupapes, alors non a part sur l'ammoniac ce n'est pas obligatoire sur le fréon de raccorder les soupapes sur l'extérieur et encore moins de dissocier les collecteurs,
En revanche lorsque tu les raccordent vers l'extérieur les collecteurs sont soumis, avec les débits cumulés la perte de charge des collecteurs ne doit dépasser 3% de la pression de la soupape, en gros si tu as une soupape a 22 bars ça fait 3% de 22 bar soit 0.660 bar de perte de charge du collecteur au maximum.

Et selon où se trouve ta soupape tu n'a pas non plus obligation de poser une V3V, ça dépend de quel type de protection elle sert, par exemple en ce moment j'en remplace une sur un séparateur d'huile d'une vis, celle-ci est soumise a une sorte de "protection machine" et est toute seule alors que mes soupapes CD et EV sont sur V3V^^