glagla 2284 Modérateur
| Posté : 19-07-2012 19:13
bonjour a tous
bon pour faire simple, on a fait certifié une de nos instalation l'an passé, une centrale positive au r 134 et une centrale negative au co 2, 2 problèmes ont été a refaire, notament le reseau de soupape, et la soupape sur le bouteillon d'huile qui était a remplacer sur la centrale co 2
eh oui la soupape instalé par pro froid était une 28 bars, et on doit tenir compte du circuit le plus haut pour la soupape donc sur un bouteillon il y a du 40 bars qui peut arriver, donc soupape 40 bars, pour le circuit des soupapes, circuit b p et circuit hp, 2 reseau pour le co 2 et 2 reseau pour le r 134
suite a ce refus nous nous sommes renseigner notament auprès de la personne en charge au sein du groupe de tous ce qui est reglemntation DESP et autres reglementation, et malheureusement l'organisme a raison.
donc après chacun est libre de penser comme il veut, mais moi j'ai une instalation qui n'a pu être certifié a cause de ces fameuses soupape
@+
si tu mets ceux qui brassent de l'air d'un côté ...et ceux qui te pompent de l'autre...tu as la climatisation gratuite |