Auteur

vanne 3 voies pr soupape de secu
Motiok
1077  
     
 Membre averti

  Posté : 17-07-2012 18:07

De mémoire ça dépend des capacités que tu protège, les petites tu n'en a pas besoin par contre passé un certain volume je crois qu'il y a une obligation qui traine quelque part... faut fouiner dans les normes de la DESP (EN 379 je crois ??) pour être sûr.

Pour infos c'est pas obligatoire de les raccorder a l'extérieur de la SDM sauf pour le NH3 qui est reconnu toxique et donc faut dégager les évacuations des locaux (le CO2 pas encore mais ça va venir puisque lui aussi est toxique). Sur les fréons tu doit juste couder et rallonger les sorties de 15-20 cm pour orienter l'évacuation vers le sol et non a hauteur d'homme.

Commencer a réfléchir, c'est désobéir.

Soyons pas si dur de la feuille :D