Salut Marcell,

Pour ta pompe si elle est en mono 220V pas de question à te poser, en revanche si tu est sur du tri le sens de rotation de la pompe doit être indiqué sur le moteur sinon le sens est celui de l'escargot.
Quand au filtre il doit impérativement se trouver sur l'entrée de l'échangeur cote eau bien sur.

Chose à vérifier aussi les sonde de régulation. mais en marche et augmente la consigne pour ne pas demmarrer tes groupes et tes 2 sondes doivent te donner la même valeur.

A+